推 iwei0930: 看來台電算的還蠻準的 但這種東西太準該說比較好嗎?剛 05/27 17:27
→ iwei0930: 好要開始導入EMS前 05/27 17:27
推 ru04hj4: 現在表後絕對會被管委會盯上 05/27 17:28
推 frank111: 社區若有責任,公共危險罪是誰要背呢? 05/27 17:29
→ maniaque: 台電驗收??? 台電會去驗收表後到充電樁的線路嗎???? 05/27 17:30
→ maniaque: 要是有人不想申請,跟隔壁車位的喬好,共用一組迴路呢?? 05/27 17:31
推 A80211ab: 球傳到台電頭上了 很快就會有台電說法了 05/27 17:31
→ maniaque: 技術上有問題嗎? 好像也沒有...... 05/27 17:31
推 prochnost: 台電只會趁機打廣告推貴ems 05/27 17:31
推 aass5566: 這樣整棟大樓火災+刑案 房價跌幾成? 損失幾億? 05/27 17:32
→ maniaque: 驗完後,再請水電拉個線路到隔壁,裝個私表,算要付的電費 05/27 17:32
推 iwei0930: 會吧 但台電可能沒算到最近都小姐買房 吹風機用量大增 05/27 17:32
→ A80211ab: 如果台電願意幫你背書安全 再貴的EMS都值得花錢投資阿 05/27 17:32
→ maniaque: 會有其他住戶發現嗎??? 05/27 17:32
推 sam7708801: 居然輪到台電自己背鍋? 05/27 17:33
→ maniaque: 這樣可以省好幾萬耶~~~~ 05/27 17:33
→ sam7708801: 平常都是他讓別人背鍋的 05/27 17:33
推 TopGun2: 看來以後電動車停車格都要設在最頂樓惹。嘻嘻 05/27 17:33
推 capirex: 小動物準備好了 05/27 17:33
→ prochnost: 台電自己都出事幾次了 你覺得他會背書?某樓天真哦 05/27 17:34
→ maniaque: 我是不認為台電會為二次側的問題作責任承擔 05/27 17:34
→ maniaque: 反正責任歸屬分界線在電表,表前台電的,表後用戶的 05/27 17:35
→ tabrisPTT: 表後拉電,如果又用快充,那… 05/27 17:37
推 Coma: 充電樁就是多一堆東西可以推拖,只有麻煩而已 05/27 17:40
推 KaiTi186: 錶後拉電最好可以快充啦,笑死 05/27 17:45
→ Eos: 我看以後不能裝電動椿的社區反而受歡迎 不開電動車還要跟其 05/27 17:47
→ Eos: 他人一起承擔風險 慘喔 05/27 17:47
→ Aqqqa: 如果是想裝充電樁的去選主委, 又運作通過所有程序, 當然不 05/27 17:47
→ Aqqqa: 會認為是充電樁的問題 05/27 17:47
→ CMCC: 「台電驗收」再大聲一點,台電應該會跳起來駁斥。 05/27 17:51
推 rainbowcatch: 台電只負責一次測,錶後是二次測 05/27 17:52
噓 prochnost: 以後每次只要大樓有火災都會有人扣帽子在電動車頭上 05/27 17:52
→ rainbowcatch: 台電要付什麼責任? 05/27 17:53
推 petitebabe: 誰跟你說表後可以快充啦 05/27 17:57
推 kazami: 電動車友善社區不是都在說能漲房價...現在這樣應該會跌吧 05/27 17:57
→ tayatiffany: 最好也查一下有沒有人通過審查之後 偷改breaker容量 05/27 17:59
推 post91: 一次側一定有驗收啦,二次側… 05/27 18:00
→ yesyesyesyes: 沒有定論之前不要亂說話 05/27 18:07
推 mmmmmmmmmmm: 電黑 出來看一下 05/27 18:12
噓 rumblefish: 主委都說話,其他非住戶是在腦補什麼.. 05/27 18:14
→ auir: 如果不是好像更可怕了 05/27 18:14
→ rumblefish: 如果不是 是不是冰箱冷氣手機都不要用好了 05/27 18:15
→ Coma: 電車友善社區的主委,會認為原因是電動車的機率有多高? 05/27 18:17
推 gino321: 台電怎麼會驗收充電樁… 05/27 18:18
→ vukia: 沒有EMS還敢拉40幾隻?這膽子哪來的 05/27 18:20
推 linleex: 主委想要甩鍋 當然要說不是充電引起的 05/27 18:26
→ linleex: 刑事案件 管委會可能要請律師了 05/27 18:26
→ abyssa1: 大樓台電應該都只負責到變電箱,最多到電表前吧 05/27 18:26
推 aggressorX: 別篇新聞有說到已經初步排除表後充電樁起火的可能性 05/27 18:27
→ aggressorX: 了 05/27 18:27
→ linleex: 出了人命+大樓財損 QQ 05/27 18:27
→ linleex: 事情嚴重了 05/27 18:28
推 iwei0930: 台電也可以負責到表後喔 只要他願意 但要加什麼要他同意 05/27 18:28
→ iwei0930: 充電樁這種案子就是 05/27 18:28
→ WenliYang: 一切安全合法 謝謝指教 (等等所以是老鼠扛嗎?) 05/27 18:29
→ z5411: 高雄都有某豪宅破10% 後面真的是會很有趣 05/27 18:30
→ Aixtron: 和霉發有87分類似!看台電要叫那支小動物出來扛?問題這 05/27 18:32
→ Aixtron: 出人命了耶! 05/27 18:32
→ dslite: MG4是不是不用賣了? 05/27 18:32
→ maniaque: 台電審不代表台電負責,因為審查是變更原有供電範圍 05/27 18:32
→ maniaque: 更何況台電是書面審,審完住戶做什麼碗糕,台電不知道.... 05/27 18:33
→ maniaque: 原本電表對應的是你家範圍,現在因為變更供電範圍,所以審 05/27 18:33
→ maniaque: 你規劃的是否在台電的認可安全範圍 05/27 18:34
→ maniaque: 但之後你線有瑕疵,被老鼠咬了,被小三拿刀砍了 05/27 18:34
→ maniaque: 或者是你隔壁住戶偷偷滴硫酸還是啥的腐蝕劑進去 05/27 18:35
→ maniaque: 並不是台電的負責範圍,搞清楚吧 05/27 18:35
→ dslite: 600戶的住商混合大樓 40台還好而已吧 05/27 18:35
→ maniaque: 換個說法,你家電線燒了,台電會負責任??? 想太多 05/27 18:36
→ maniaque: 台電審的就只有建商設計的是否合乎台電的安全規範 05/27 18:36
→ maniaque: 那是各種條件都在理想狀態,各種會造成不理想的因素 05/27 18:36
→ maniaque: "不是台電的責任範圍" 05/27 18:37
推 z5411: 台電不一定負責ok阿 所以可以跳過? 05/27 18:37
→ z5411: 那出事管委會準備脫褲爛了 05/27 18:38
推 demon159000: 緊急電源的線路都是耐燃的不是嗎 05/27 18:45
推 ILOVEluee: 多少汽車都原廠出廠 都會自燃了 所以台電驗收後就保 05/27 18:47
→ ILOVEluee: 證沒問題? 05/27 18:47
→ maniaque: 耐燃? 應該是 比較難燃 吧.....皮要軟Q,又要不怕火??? 05/27 18:49
推 LALAPP: 管委會完蛋惹 05/27 18:52
→ LALAPP: 基本上可以承受兩倍左右 但現在是40個負壓捏 05/27 18:52
→ LALAPP: 負載 05/27 18:52
推 joe0934: 推給台電了嗎 05/27 18:54
推 A80211ab: 文中沒反駁表後的質疑 05/27 18:54
推 robin101246: 有點可怕 05/27 18:56
推 iwei0930: 我好想知道主委說的”不少自稱是住戶”的是誰啊 至少車 05/27 18:59
→ iwei0930: 版沒看到誰自稱住戶 這…算什麼資訊呢? 05/27 19:00
推 kikujiro: 看來是小動物的鍋了 05/27 19:19
推 CoachKuester: 二次側台電驗收!?這不是我認識的台電 05/27 19:29
推 rt2352000: 這不在台電的範圍內吧 05/27 19:36
→ leon80148: 台電:乾我p4 05/27 19:37
推 yha: 都有消防員殉職了 當事人講的辯解聽聽就好 等待火場鑒定報告 05/27 19:44
推 lineju: 笑出來~現在麥克風傳到了台電手上,看他們怎麼說 05/27 19:54
推 alittleghost: 管委會成員,上面有簽名的一個都跑不了,慢慢去解釋 05/27 19:57
→ alittleghost: 吧 05/27 19:57
→ TSUBO: 就去充電站充就好弄這有的沒的偷雞的事 05/27 20:08
→ TSUBO: 是我絕對反對安裝,一般建築那種愛偷又隨便的文化真的沒必 05/27 20:11
→ TSUBO: 要遷就 05/27 20:11
推 augustlion: 急了? 05/27 20:11
→ SEEDA: 主委提油救火? 05/27 20:26
→ WenliYang: 原來台電驗收的 出來負責 05/27 20:29
噓 chencjj: tabrisPTT,拉快充?你拉給我看 05/27 20:44
推 qwe88016: 公設如果要違法的事情,通常都是管委會有涉入才做得到 05/27 20:50
→ CMCC: 台電的供電合約自己去查查看,責任範圍限制在哪裡。 05/27 20:53
→ stanleyplus: 真相只有一個 就是充電樁 05/27 20:55
→ XXPLUS: 對,因為地下室不會有神明廳。就是電黑們最愛在家裡擺神 05/27 21:05
→ XXPLUS: 桌配24小時電蠟燭那個 05/27 21:05
→ thigefe: 台電是審圖,不要亂傳什麼驗收,工程又不是台電發包 05/27 21:08
推 s77329: 二次側不算台電的範圍吧 05/27 21:21
→ storycall: 都合格還燒起來就更恐怖了 05/27 21:28
推 dtfg: 錶後充電都會選時間電價+半夜充電,這個10點多就燒了 05/27 21:44
→ dtfg: 等火場報告出來打油車業務的臉XDDD 05/27 21:45
推 saiburry: 一堆人是不是沒裝過充電樁 申請的流程是:事前規劃完 05/27 21:45
→ saiburry: 成後台電審圖、社區變電箱容量,過審後廠商施工,施工 05/27 21:45
→ saiburry: 後台電現場檢查設備合格後才能開電表… 05/27 21:45
→ saiburry: 更正:才能啟用設備 05/27 21:46
推 Maori: 禮拜天整天時間電價,十點多就會有人充 05/27 21:52
推 youwilldie: 電動車的利空又來了 05/27 22:07
推 SFC66: 23樓 好好笑喔,快充? 05/27 22:40
推 misson: 住6000萬的需要市府安置,笑 05/27 23:06
推 misson: 台電不會審表後啦, 幫你背書這個不是自尋死路 05/27 23:08
推 Chilloutt: 是不是用台達的! 05/27 23:15
推 vovoson: 就算工程所有線路圖台電都要審核他們也不可能背鍋吧 05/28 00:51
→ vovoson: 除非你就是包給台電施工 05/28 00:51
推 lusifa2007: 燒毀電線就沒辦法排煙的話 那排煙系統很智障欸 05/28 07:08
噓 yurian: 說推給電動車的蠻好笑 電這種東西就是在規範內就是蠻安全 05/28 08:07
→ yurian: 反之則否 合乎規格哪有什麼推給誰 05/28 08:07
→ AndyMAX: 你付錢叫台電監工好了 05/28 08:08
→ yurian: 說貴的…特斯拉來台灣賣快兩倍價還不是尊爵不凡 要在意這 05/28 08:08
→ yurian: 點“安全”金? 05/28 08:08
推 tomcloze: 找水電賠吧xd 05/28 08:22
→ primeblue17: 哈哈台電驗過哈哈 那家電冷氣冰箱要不要也請台電驗 05/28 08:55
→ primeblue17: 一下 05/28 08:55
→ primeblue17: 台電出來負責啦 我筆電故障啦 05/28 08:55
→ jyihern: 就不要查到最後是不爽裝EMS的住戶惡搞電力系統才出意外 05/28 09:01
推 yumeixuan: 電車猴子要進攻囉 05/28 09:03
推 lun1110: 台電只管一次側好嗎,你二次怎麼亂搞,台電又不負責 05/28 09:56
→ lun1110: 你二次側再亂分接出去就是你們住戶問題了 05/28 09:57
→ lun1110: 就像你在家接一堆延長線,負荷過熱著火就你家自己事了 05/28 09:58
推 wings0713: 台電有這麼佛心幫驗表後? 05/28 10:08
推 leafshot: 這有問題吧 05/28 10:41
推 yuchi0978: 不要再搞什麼電車了。電車真的是行動炸彈 05/28 13:49
推 p1227426: 表後 屬於內線 送電後 水電如何拉線 不一定知道 05/28 16:57